IndorPavement. Вопросы

Форум » Применение программ ИндорСофт » IndorPavement: Расчёт дорожных одежд

Сообщения 426 - 444 из 444

IndorPavement. Вопросы, Любые вопросы по работе системы.
 
Здравствуйте, master-lomaster!

Цитата

Соответственно, два вопроса:
- где регламентирована гр. р. нанг. А6
- почему ссылка на эту таблицу ОДН.  

Группа расчётной нагрузки А6 представлена в ПНСТ 371-2019 Дороги автомобильные общего пользования с низкой интенсивностью движения.
Ссылку на таблицу ОДН мы исправим, спасибо что обратили внимание.
 
Добрый день!
Можете прояснить некоторые моменты расчета конструкции на морозоустойчивость по новому ГОСТ Р 71404-2024 в Indoor Pavement? Решил опробовать посчитать конструкцию, ранее рассчитанную в другом ПО по ПНСТ 542-2021. Задал дополнительный слой основания из песка, назначил его морозозащитным. Получил минимальную толщину слоя в 37 см, что было сильно меньше чем по уже имеющемуся расчету. Решил пересчитать по ОДН 218.046-01(рекомендованный документ из видеоурока на вашем портале) и при тех же исходных данных получил минимальную толщину морозозащитного слоя 115 см. Как возможна столь большая разница в расчетах? Подходит ли методика по ГОСТ Р 71404-2024 ,встроенная в программу,  для расчета на морозоустойчивость?
Также интересно, что постановка галочки в поле "Соблюсти запас пучения не более 80% от требуемого" никак не влияет  на расчет, хотя ГОСТ Р 71404-2024 содержит данное требование для дорог с промежутками кап. ремонта более 10 лет. Почему так?
 
Здравствуйте! Результаты расчёта по различным методикам могут расходиться, расчёт на морозоустойчивость и расчёт морозозащитного слоя по одному и тому ОДН 218.046-01 может существенно отличаться (это особенность методики). Кроме того, ОДН 218.046-01 на данный момент недействующие, о чём в программе IndorPavement в ход работы выдаётся соответствующее предупреждение. Установка флага «Соблюсти запас пучения не более 80% от требуемого» влияет на расчёт дорожной одежды со сроком службы более 10 лет между капремонтами. Чтобы более конкретно ответить на ваши вопросы, можете ли вы прислать нам свой проект на почту support@indorsoft.ru?
 
Прислал вам на почту
 
здравствуйте
при применении геосентетики возникают проблемы что нет данных от производителей те материалы которые есть в библиотеке должно быть все необходимые данные для расчета
 
Добрый день. есть вопрос по расчёте тротуаров с жестким и нежестким  покрытиями с небольшой транспортной нагрузкой (техника для очистки покрытия, велосипед). Предусмотрены ли в приложении методики, которыми, можно рассчитывать тротуары и   велодорожки?  Можно ли в программе предусмотреть ежегодное затопление такого покрытия на срок до 30 дней?  
 
Здравствуйте, Елизавета!
Цитата

Предусмотрены ли в приложении методики, которыми, можно рассчитывать тротуары и   велодорожки?    
Да, в IndorPavement можно рассчитать конструкции в соответствии с ГОСТ Р 71404, п. 12.5 для велодорожек и тротуаров с нежёстким покрытием.
Для жёстких конструкций специальных уточнений в случае расчёта тротуаров и велодорожек в «Методических рекомендациях» нет, поэтому проводится как для дорог общего пользования с минимальными проектными требованиями (категория, тип покрытия, нагрузка и тп)


Цитата
Можно ли в программе предусмотреть ежегодное затопление такого покрытия на срок до 30 дней?

Данные характеристики относятся к 1 или 2 схеме увлажнения, необходимо дополнительно оценить остальные исходные климатические данные. Произвести расчёт на морозоустойчивость и осушение в программе также возможно
 
Здравствуйте, Давит!
Цитата

те материалы которые есть в библиотеке должно быть все необходимые данные для расчета
К сожалению, мы располагаем только теми данными, которые нам предоставляет производитель, других источников нет.
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему при расчете конструкции по ГОСТ 71244-2024 Дороги с низкой интенсивностью, любой слой кроме песка (щебень, щебеночная смесь и тд) указываются не включенными в состав конструкции и не рассчитываются?
 
Цитата
почему при расчете конструкции по ГОСТ 71244-2024 Дороги с низкой интенсивностью, любой слой кроме песка (щебень, щебеночная смесь и тд) указываются не включенными в состав конструкции и не рассчитываются?
Здравствуйте! При расчёте по ГОСТ 71244-2024 нужно выбирать материалы, у которых в свойствах указан модуль деформации. В списке материалов Вы можете установить фильтр по нормативным источникам расчётных характеристик и указать в нём нужную методику.
 
Добрый день, Уважаемые коллеги! У меня возник вопрос касаемо методики расчёта нежестких дорожных одежд по ГОСТ Р 71404-2024. Может кто-то уже сталкивался? А вопрос в следующем: п.1 ГОСТ Р 71404-2024 "область применения" гласит: "Настоящий стандарт не распространяется на проектирование (конструирование и расчет) дорожных одежд в дорожно-климатической зоне I" ОДН246, ПНСТ542, ПНСТ265 на сегодня не действующие документы. Вопрос, каким документом руководствоваться при расчёте дорожных одежд, например, в Мурманской области ДКЗ I, вечномерзлых грунтов нет.
 
Цитата
Kirill Ternovykh
Добрый день! У нас как разработчиков программного обеспечения нет однозначного ответа на Ваш вопрос. Теоретически, можно МОДН 2-2001. Будем надеяться, что коллеги-проектировщики поделятся опытом.
 
Цитата
Полина Сизоненко
Согласен, но возможно данный факт Вас, как разработчиков, заинтересует? При выборе методики ГОСТ Р 71404-2024 и при выборе ДКЗ I в настройках проекта... пользователю необходимо каким-то образом указать на то, что норматив не распространяется для ДКЗ I. Предыдущие ПНСТ542, ПНСТ265 распространялись в том числе на ДКЗ I.  
 
Цитата
Kirill Ternovykh
Здравствуйте! В "Ход работы" при выборе I ДКЗ в расчёте по ГОСТ Р 71404-2024 выводится предупреждение о том, что методика, представленная в данном документе, не распространяется на данные климатические условия.
 
Всем привет. Может кто-нибудь привести пример конструкции тротуара, которая пройдет по расчету СП 508? Локация Москва. Что-то ничего не проходит по расчету.
 
Добрый день. В 2020 выполняли расчет КДО с применением геосинтетики между подстилающим слоем и основанием согласно ОДМ 218.5.002-2008. Но в 2022 данный ОДМ отменен. Часть дорог построены уже по данной конструкции. Планируем заходить в экспертизу 2025.
Хочу обновить расчет для захода в экспертизу, стоит версия 25.1.5 от 09.07.2025 и в программе также возможно выбрать "применение геосинтетики" по ОДМ 218.5.002-2008. Правомерно ли применять геосинтетику по данному ОДМ, если он отменен?
 
Здравствуйте! ОДМ 218.5.002-2008 отменен, но поскольку его применение в расчётах продолжается, возможность расчёта по нему сохранена, но при этом мы уведомляем пользователей об отмене документа в ходе работы. Использование этой методики на данный момент находится под ответственностью проектировщика. Скорее всего, тут будет зависеть от эксперта.
 
Господа, региончик у нас такой, что где не копни - суглинки да супеси, все с модулем упругости менее 60МПа. Таким образом, по новому ГОСТу должны провести мероприятия.
Имеем несколько вариантов:
1 замена грунта - с ней, вроде, разобрались (указываем в качестве грунта основания песочек и от него считаем). UPD:нашел галочку "замена грунта". Видимо, добавили такую возможность
2
стабилизация верхней части или всего рабочего слоя - какой механизм принятия данного решения и отображения его в расчете предлагается разработчиком?
3
укрепление верхней части рабочего слоя из пучинистых грунтов вяжущими - тот же вопрос, что и по п. 2. Подглядите у коллег, у них можно наложить метод укрепления грунта с увеличением модуля упругости. нам тоже это надо.
И подскажите, пожалуйста, откуда берутся табличные модули, применяемые к грунтам земляного полотна?
Изменено: master-lomaster - 18.08.2025 21:21:45
 
Здравствуйте, обнаружил ошибку в библиотеке материалов.
Для материалов:
"Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 0-1% по ГОСТ 32824"
"Песок мелкий с содержанием пылевато-глинистой фракции 0-1% по ГОСТ 32824"
"Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 0-1% по ГОСТ 32730"
"Песок мелкий с содержанием пылевато-глинистой фракции 0-1% по ГОСТ 32730"
неверно значение угла внутреннего трения при суммарном количестве приложения расчётной нагрузки 10^6. В библиотеке задано значение 26, хотя во всех нормативных документах (ГОСТ Р 71404-2024, ПНСТ 1006-2025, отменённом ОДМ 218.046-01) указано значение 27.



 

Сообщения 426 - 444 из 444

Читают тему