Хороший продукт получается лишь в активном диалоге между разработчиками и проектировщиками. Призываем Вас в нём поучаствовать =)
Изменено: - 26.05.2009 13:26:49
|
26.05.2009 12:07:49
Хороший продукт получается лишь в активном диалоге между разработчиками и проектировщиками. Призываем Вас в нём поучаствовать =)
Изменено: - 26.05.2009 13:26:49
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 13:20:12
На чертеже, в таблице исходные данные при расчете по СН РК пишется заданная надежность 0.8. Должно быть коэффициент прочности 0,94. ( в частности в этом примере)
|
|
|
|
|
|
18.09.2012 16:53:36
из Expert
|
|
|
|
|
|
18.09.2012 16:54:15
из Маскада
|
|
|
|
|
|
18.09.2012 16:54:56
из IndorPavement
|
|
|
|
|
|
18.09.2012 17:09:21
На чертеже, в таблице исходные данные при расчете по СН РК расчетных дней в году Трдг 140.
Согласно п 6,12 СН РК np - 365 |
|
|
|
|
|
19.09.2012 00:21:09
Вот такой отчёт получился с внесением исправлений.
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 14:11:04
Для 5 климатической зоны есть условие, снижение на 15% требуемого модуля. Вот в расчете я этого не учел. Надеюсь, в программе это учитывается.
Изменено: - 19.09.2012 14:12:38
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 16:59:14
Еще по поводу параметра. Обратите внимание на пример СН РК на стр. № 85 там стоит ф = 0,16 (хотя тоже может быть не верно
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 19:33:55
Насчёт ф могу предложить ещё такое решение - сделать этот параметр задаваемым вручную.
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 19:36:47
|
|||
|
|
|
|
19.09.2012 20:07:13
Виталий, признаюсь честно, такой правки в IndorPavement сейчас нет. Довольно сложно реализовать такую рекомендацию: "Для дорог V дорожно-климатической зоны (ДКЗ) требуемые модули упругости следует уменьшить на 15%. Причем уменьшение должно осуществляться дискретно: при удалении от границы с IV ДКЗ на каждые 10 км - 1%, т.е. при удалении на 150 км и более уменьшение Етр составит 15%". Ну то есть мы могли бы конечно предложить ввести пользователю дополнительно расстояние между участком проектирования и границей ДКЗ, но мне кажется это уже излишним нагромождением. Если у Вас есть идеи, как избавить пользователя от рутины измерений, масштабирований, вычислений в данной ситуации - мы всегда готовы обсуждать варианты =) |
|||
|
|
|
|
20.09.2012 10:36:17
По поводу параметра Ф из формулы 6.16. Как пользователь согласен на опцию.
Электронная версия СН РК в конце 4 примера в каждом битум 60/90 и ф = 0,16. |
|
|
|
|
|
20.09.2012 10:37:06
Условие, снижения на 15% требуемого модуля в пятой ДКЗ. Больше половины территории РК в пятой зоне. Предложение по умолчанию снижать на 15% с опцией выбора от 0 до 15 % если необходимо.
Личное мнение я не совсем понимаю это требование, внешняя нагрузка задаваемая интенсивностью или модулем не зависит от климата. Возможно, тут учтено, что в 5 зоне более сухие участки дорог. Вот мой пример, дорога Кульсары Тенгиз 5 зона, промышленный район, тяжелый транспорт, вода круглый год не зависимо от жары (дорога проходит по сорам), просто в паводок ее больше. Зачем мне уменьшать на 15 % внешнюю нагрузку? Как пользователь прошу право выбора. |
|
|
|
|
|
20.09.2012 10:37:39
У меня еще много вопросов по расчету сдвига, упругого прогиба, изгиба в монолитном слое и расчета на МРЗ просто в данный момент основная работа не оставляет мне времени. Я опишу все это позже. Спасибо за вашу работу.
|
|
|
|
|
|
19.10.2012 09:51:29
Здравствуйте Ксения, у меня вопрос по расчету сдвига в грунте. Модуль подстилающего грунта 100 МПа, программа дала 600МПа, при расчете напряжения сдвига.
|
|
|
|
|
|
19.10.2012 09:52:05
из эксперта
|
|
|
|
|
|
19.10.2012 10:00:21
В библиотеке материалов нет вот этих
Не могу поменять расчетное значение кратковременного модуля упругости Е, МПа, при температуре покрытия +50 для слоя №3( по ссылке в табл №3 есть значение 630МПа, в программе нет возможности изменить 800 на 630. Снова прикрепил свои шпаргалки
Изменено: - 19.10.2012 10:49:28
|
|
|
|
|
|
19.10.2012 10:11:56
Как долго ждать изменений по расчету изгиба
|
||||
|
|
|
|||