Алекс Алекс (Все сообщения пользователя)

contact contact
Связаться с нами
Мы рады помочь вам в рабочие дни
с 05:00 до 14:00 мск.
Частые вопросы Техническая поддержка
Заказать звонок
Или позвоните 8 800 333-08-05
Заказывая звонок, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности «ИндорСофт».
Написать письмо
Или напишите на почту info@indorsoft.ru
Отправляя письмо, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности «ИндорСофт».
Форум » Алекс Алекс
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

IndorPavement. Вопросы, Любые вопросы по работе системы.
 
[QUOTE]Ксения Лубкина[/QUOTE]
[QUOTE]ЦитатаАлекс АлексСогласно пункту 3.35 ОДН 218.046-01, который Вы можете не принимать в расчёт, если установите для обоих полей Kd одинаковое значение.[/QUOTE]
Веду расчет по ПНСТ265, основание из неукрепленных материалов. Земполотно из песка, но Кд в обоих строках ваша программа принимает 2,0. Мне каж это не верно. У меня не слой песка,а целиком земполотно. Можете пояснить?
IndorPavement. Вопросы, Любые вопросы по работе системы.
 
[QUOTE]Ксения Лубкина[/QUOTE]
А на основании каких документов?
IndorPavement. Вопросы, Любые вопросы по работе системы.
 
Добрый день. При расчете на сдвиг у грунтов в вкладке /Свойства грунта/Свойства материала/ Сдвигоустойчивость имеется два показателя: коэффициент деформации Кд и Кд (укрепленное основание). Подскажите по формуле №13 ПНСТ 265-218 какой из данных коэффициентов использует Ваша программам?
IndorPavement. Ошибки, Любая неточность в работе системы.
 
Добрый день.
IV дкз. Материал SMA PG 70-Y.
Согласно п.9.3.2 ПНСТ265-2018 при расчете на сдвиг в 4 дкз модуль упругости принимается при температуре 40C.
Программа берет значение для 50C. Итого нужно 1150МПа вместо 700МПа. Для других SMA ошибка та же.