1. При расчёте на сдвиг действительно возникает описанная мной ситуация:
при толщине гравия 34: h/D=1.97, Eв/Eн=2.65, номограмма 3.2 (область определения h/D от 0 до 2)
при толщине гравия 35: h/D=2, Eв/Eн=2.64, номограмма 3.3 (область определения h/D от 0 до 4)
При этом, для номограммы 3.3 нет кривых Eв/Eн для значений, меньше чем E/E=5, поэтому программа сообщает Вам, что в расчёте произошёл выход за обозначенные границы. Это методологические дыры, которые, к сожалению, никак программно прикрыть невозможно.
2. Для библиотеки материалов в IndorPavement организован довольно либеральный подход: пользователю предоставляется возможность добавлять свои материалы и редактировать базовые. Например, если у Вас есть точная информация от геологов по свойствам грунтов, Вы должны использовать эти данные вместо табличных значений из ОДН 218.046-01. То же самое касается региональных рекомендаций или официальных сопроводительных документов производителей материалов. Поэтому мы не можем в жёстком режиме менять НАЗНАЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ свойства материалов (в Вашем проекте модуль упругости на сдвиг введён вручную). Но мы, разумеется, стараемся уведомить пользователя о возможной нестыковке. Поэтому в свойствах материала в секции расчёта на сдвиг для модуля упругости при изменении ДКЗ возникает кнопка "подставить табличное значение", при нажатии на которую, для этого материала будет соответствующим образом изменён модуль упругости на сдвиг (табл. П.3.2. + примечания).
Для материалов из библиотеки, которые НЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ РЕДАКТИРОВАНИЮ пользователя, модуль упругости на сдвиг в описанных ситуациях будет меняться автоматически.
Обращаю Ваше внимание, что подобные корректировки касаются только пористых и высокопористых асфальтобетонов и только при определении модуля упругости для расчёта на сдвиг.