IndorCulvert
 
Скажите, мой кульверт будет обновляться автоматом?
 
Посмотрел программку относительно типового 3.501.3-185. Есть ряд замечаний/предложений:
1. Длина трубы считается немного не точно, т.к. не учитывается крепежные выступы конечных секций.
Lтр = (Nсекц * 1,05м) + 0,045м + 0,045м
2. Форма укрепления русла в плане не соответствует Т.П. чертеж 55.
3. Очень не информативный чертеж, не хватает кучи размерных линий как в плане, так и на сечениях.
4. Масса элементов указанная в спецификации не соответствует Т.П. (Лист, Болт, Гайка)
5. При применении цементно-грунтовой подушки в спецификации ошибочно указывается блок экрана в количестве 2 шт.
6. В спецификации в графе "обозначение" везде указывается одинаковая ссылка на т.п. Верно ли это?
7. При выводе чертежа в Автокад плана дороги становится очень много ))) И он залазит на остальной чертеж.
8.  Еще очень часто приходится менять подушку под телом трубы. Пожалуйста добавьте возможность самому задавать толщину подушки.

p/s/ 1. Думаю что эти замечания также актуальны и для трубы по типовому проекту 3.501.3.-183. Проверьте.
2. На данный момент смотрел трубы только с цементно-грунтовой подушкой. Далее буду смотреть на блоках, может еще что найду и напишу.  
 
Цитата
Кадышев Д.В. пишет:
Скажите, мой кульверт будет обновляться автоматом?
Механизм автоматических обновлений работает для IndorCulvert, но обновляется он не так часто, как IndorCAD.
На этой неделе планируется обновление IndorCulvert.
 
Цитата
Глубина заложения не соответствует требованиям п.6.3 типового проекта 3.501.3-183. Например при глубине промерзания 2,2м глубина заложения должна быть 1,54м, у вас в программе 1,593м и 1,067м. Вопрос: Нет ли ошибки в программе? и почему на входе и выходе отличается глубина заложения?
Исправили.

Цитата
При изменении угла пересечения не изменяются ширина земляного полотна по верху, длина трубы и отметки земполотна. Все эти значения должны изменяться.
Сейчас параметры изменяются, если проект IndorCulvert был сформирован из IndorCAD. В этом случае у нас есть данные (фрагмент триангуляции), по которому можно вычислять изменившиеся после поворота трубы параметры. Для случая автономной работы в IndorCulvert изменение значений при повороте трубы сделаем в ближайшее время.

Цитата
Отсутствует сечение 1-1.
Реализация этого сечения в процессе. Подскажите, пожалуйста, параметры засыпки над трубой, которые и фигурируют на этом сечении (ширины, заложения, высота над трубой), определяются только по примерам чертежей в типовом проекте или же есть другие документы, регламентирующие их задание?

Цитата
Толщина укреплений монолитным бетоном не соответствует типовому проекту.
Денис, мне кажется, что на продольном разрезе трубы толщина отрисована верно. За исключением небольшого фрагмента, где укрепление идёт не по нормали к откосу (это мы исправим). Неправильно отрисовано на чертеже «Конструкция упора из монолитного бетона». Это также исправим.

Цитата
Длина русла на входе и на выходе не соответствует листу 57 типового проекта.
Цитата
Размер конца укрепления не соответствует листу 63 типового проекта.
Спасибо за замечания, будем исправлять.
Цитата
Длина трубы считается немного не точно, т.к. не учитывается крепёжные выступы конечных секций. Lтр = (Nсекц * 1,05м) + 0,045м + 0,045м.
Исправим в ближайшее время.
Цитата
Форма укрепления русла в плане не соответствует Т.П. чертеж 55.
В данном случае речь идёт о форме укрепления русла, если труба расположена на косогоре? Мы добавили эту задачу в план работ, но не на самое ближайшее время.
Цитата
Очень не информативный чертеж, не хватает кучи размерных линий как в плане, так и на сечениях.
Денис, мы ещё раз проанализируем примеры чертежей в типовом проекте и примеры Ваших чертежей.
Цитата
Масса элементов указанная в спецификации не соответствует Т.П. (Лист, Болт, Гайка).
Спасибо, будем разбираться, почему так произошло.
Цитата
При применении цементно-грунтовой подушки в спецификации ошибочно указывается блок экрана в количестве 2 шт.
Исправим.
Цитата
В спецификации в графе "обозначение" везде указывается одинаковая ссылка на т.п. Верно ли это?
У нас в графе «Обозначение» везде разные значения. Пришлите, пожалуйста, файл проекта, в котором значения одинаковые.
Цитата
При выводе чертежа в Автокад плана дороги становится очень много ))) И он залазит на остальной чертеж.
Правильно ли я понимаю, что за нужные границы выходят только откосы? Если да, то это мы исправим.
Цитата
Еще очень часто приходится менять подушку под телом трубы. Пожалуйста добавьте возможность самому задавать толщину подушки.
Спасибо за пожелание. Добавим.
 
1. По поводу засыпки трубы...
Есть в типовых проектах чертеж (например 3.501.3-185.03.0-1-18) где конкретно расписаны все параметры засыпки.
2. По поводу формы укрепления в плане....
У вас план укрепления геометрически не соответствует типовому проекту (например 3.501.3-185.03.0-1-55)
 
здравстуите. очен понравилос что добавили прымоуголние труби не xватает чертажи армирование и спецификации. приклеплионном фаиле ест програма длы вичисленые пропоскноспособност труби дабавте если понравитса
и еше нелзя что для труби создат трасу и на прадолном направлении построит профил. там будит уже реализовано построит и расчитат ливневие канализации добавит колодци и будет полни функционал разработки проекта
 
Давит, нет прикреплённого файла :(
 
забил  :D
 
День добрый. Реализована ли возможность проектирования ж/б труб на пучинистых грунтах? В пробной версии не нахожу подобного.
 
Цитата
День добрый. Реализована ли возможность проектирования ж/б труб на пучинистых грунтах? В пробной версии не нахожу подобного.
Функционал пробной версии IndorCulvert отличается только невозможностью экспорта чертежей трубы в сторонние системы. Сейчас мы ведём активную работу по реализации этой функции, возможно она появится в следующем автоматическом обновлении.
 
Если вы установили программу из дистрибутива с сайта и НЕ имеете никакой (любой) действующей лицензии на какой-либо программный продукт ИндорСофт, то программа НЕ обновляется автоматически.
Для IndorCulvert на сайте лежит январский дистрибутив.
Более свежий будет собираться в конце апреля - начале мая.
Промежуточные сборки выкладываются в виде автоматических обновлений и закачиваются при наличии лицензии и подключении к интернету.
 
Сейчас при определении параметров котлована учитываются следующие параметры:
- глубина погружения деталей оголовка и фундамента  (откосная, портальная стенки, блок экрана, фундаментные блоки);
- глубина промерзания;
- длина и ширина оголовка;
- наличие откосных стенок.

Для уточнения геометрии котлована можно вручную указать уширения котлована:
а) для средней части трубы (продольное и поперечное);
б) для откосных стенок.
При желании в настройках чертежа можно включить отображение контура котлована.
Рассчитываются объёмы для каждой секции котлована.

Если изменить глубину промерзания, можно увидеть,
как начнёт изменяться глубина котлована для оголовочной части трубы.
Атрибут «Глубина промерзания» указывается для участка проектирования. Там же можно указать климатические условия и тип грунта (на данный момент тип грунта грунта учитывается только при расчёте строительного подъёма).

Поддержка фундаментов с заменой грунта уже частично есть.
Вариант для северных условий и с расчётами объёмов работ с учётом обратной засыпки будет добавлен в следующем релизе.
 
Доброго дня. Есть пару замечаний:

1. В объемах работ нет позиции по подготовке (гравийно-песчаной или щебень) под тело и оголовки трубы
2. Нет объемов по обратной засыпке котлована
3. При назначении типа укрепления нет возможности сменить подготовку на щебень, по умолчанию идет гравийно-песчаная смесь, однако в чертеже конструкции укрепления указывается щебень фр 5,,10 толщиной 100мм.
 
Дамир, здравствуйте.
Спасибо за ваши замечания. Соответствующие задачи поставлены в план работ. Об их реализации мы сообщим в данной ветке форума.
 
Выскакивает ошибка. При этом не дает ничего делать с программой: исправить, закрыть, отменить.
 
Пришлите, пожалуйста, файл проекта на support@indorsoft.ru.
Какие действия приводят к появлению ошибки?
 
данная ошибка проявляется при переходе из IndorCad Road в режиме "редактировать трубу".
 
К сожалению, данная ошибка у нас не воспроизводится. Всё-таки нужен ваш файл проекта. У вас установлена актуальная версия программы (сборка 6521 от 20.09.2017)?
 
сборка 6515 и она актуальная на 20.09.2017. Проверял наличие обновления -"обновление не требуется". Вопрос почему так - у Вас сборка 6521, а у Нас 6515 и при этом "Центр обновлений" молчит?.

Далее на "скриншоте" выделил красной рамкой позиции, которых нет в типовом  3.501.3-183.01.
Файл проекта прикрепил.

+ если Я принял цементо-грунтовую подушку в основании оголовков, то откуда берется позиция и объемы "бетон экрана"?
Изменено: damir - 21.09.2017 11:55:46
 

Речь изначально шла о программе IndorCAD и для неё актуальная сборка 6521, т.к. вы написали, что ошибка возникает при открытии редактора водопропускных труб. Так что нам необходим файл проекта IndorCAD (*.dms).

Что касается IndorCulvert, то у него актуальная сборка 6515.

Спасибо за присланный проект IndorCulvert, будем разбираться.

 
Добрый день!
Прошу сообщить, планируется ли дополнить программный комплекс типовым проектом Шифр 2119 РЧ (разработчик ОАО "Трансмост", утв. ОАО "РЖД") взамен отмененного типового проекта серии 3.501.1-177.93 "Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог".
 
Здравствуйте! Добавление типового проекта Шифр 2119 РЧ в программу IndorCulvert внесено в список задач на ближайшее время, как только это будет осуществлено, мы Вам сообщим.
 
Серия Шифр 2119РЧ. «Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог» добавлена в IndorCulvert, версия программы 9.0.0 от 25.05.2018 (сборка 6556).
 
Добрый день!
Прошу сообщить где можно скачать сборку 6556. На сайте доступна для скачивания только сборка 6547.
 
Здравствуйте! На сайте дистрибутив планируется обновить к концу этой недели.